您现在的位置是:首页 > 百科 > 电力百科

主控制室应急可居留系统

分类:电力百科712字

主要用于核电厂厂区出现高的放射性剂量等情况下,维持主控制室人员较长时间工作所必需的生活条件和工作环境的系统。这种情况说明可能已发生放射性物质从安全壳释放到环境的严重事故,为便于核电厂操纵员监视和控制事故状态,主控制室应急可居留系统设计要满足以下要求: ①密封性要求。保持主控制室相对周边区域有一个正压,防止污染空气进入,按低泄漏要求进行结构设计。②屏蔽要求。主控制室四周墙壁厚度按严重事故下的屏蔽要求进行设计,确保在整个事故期间个人所受的全身照射不超过有效剂量当量50mSv。③通风要求。设置专用的通风系统,为主控制室设备和人员提供合适的环 ......     (共712字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 电力百科

    安全壳

    用来包容压水堆一次冷却剂系统及某些安全重要系统的构筑物。安全壳应设计成能经受事故条件下所导致的各种静态和动态载荷,包括在最大失水事故条件下(如冷却剂主管道的双端剪切断裂)由于冷却剂的喷放所造成的内压。安

    2109字 156
  • 电力百科

    安全壳喷淋系统

    用于在失水事故和安全壳内主蒸汽管道破裂事故后降低安全壳内的峰值压力和温度以防止安全壳超压的系统。它是压水堆核电厂中的专设安全设施之一。在失水事故时,由于在喷淋水中添加的化学药物(NaOH)能除去安全壳空

    940字 169
  • 电力百科

    安全壳通风净化系统

    为满足反应堆运行和停堆换料期间人员进入安全壳对环境空气所要求的条件,以及参与失水事故后将空气冷却而设置的若干系统的总称。(见专设安全设施)反应堆运行期间,由于一次冷却剂系统的散热,安全壳内的空气温度不断

    1205字 135
  • 电力百科

    安全壳完整性监督

    安全壳是核电厂防止放射性物质外逸的第三道实体屏障。在运行技术规格书中对各种运行工况下安全壳完整性规定了严格的限制条件,以确保在一旦发生失水事故时安全壳具备包容放射性物质的功能。限制条件除规定关闭安全壳所

    2650字 134
  • 电力百科

    安全壳消氢系统

    控制安全壳内大气中氢浓度不超过形成爆炸混合物限值的系统。又称安全壳氢复合系统,它是核电厂专设安全设施之一。安全壳内的氢气一般来源于失水事故时的锆水反应、金属材料腐蚀以及堆芯水因辐照而产生的分解。本系统通