十、用户小型发电机组的继电保护与同期装置
(一)用户小型发电机组的继电保护装置
1.功率在1000kW及以下、电压为400/230V小发电机的继电保护
由于多数低压小发电机的中性点只引出一个端头,区别于大型发电机,所以在一般情况下,只采用电流速断保护,同时还可以配合有低电压保护和单相接地保护等措施。在这种类型的发电机的内部装有自动开关。自动开关中起保护作用的是三相过流跳闸线圈,这个线圈可以反应各种短路故障。在两台功率相同的小发电机并列运行时,如果其中的一台发电机发生故障,则两台同时跳闸。当单台小发电机运行时,如果发电机本身发生故障,则自动开关不会动作。
2.功率为1000kW及以下、电压为3~6kV小发电机的继电 ...... (共1185字) [阅读本文]>>