二、配电变压器安装位置的选定
变压器最佳安装位置是指变压器安装在这个位置上时,能使低压电网的线损、低压线路的投资和消耗的材料最少。
变压器最佳安装位置可按功率射线图方法确定,其步骤如下:
设在A、B、C三点分别有负荷P1、P2和P3,如图3-1(a)所示。
(a)
(b)
(c)
图3-1 用功率射线图确定变压器安装位置
(a)负荷的地理位置图;(b)功率射线图;(c)确定变压器的最佳安装位置
(1) 在一张透明纸上根据P1、P2和P3作三角形ECD,使EC=P1/K,ED=P2/K,CD=P3/K (K为比例常数)。
(2) 反向延长EC至A′,顺向延长ED至B′; 在E点作CD的平行线EC′,于是得到以E为顶点的射线组EA′、EB′和EC′,如图3-1 (b) 所示,此图称为功率射线图。
(3) 将此射线图 (见图3-1,b) 覆 ...... (共778字) [阅读本文]>>