您现在的位置是:首页 > 科普 > 乡镇供电营业所电工

一、配电变压器的运行

1.允许温升

配电变压器应在铭牌规定的冷却条件下运行。

油浸式变压器运行中的顶层油温不得高于95℃,温升不得超过55K。为防止绕组和油的劣化过速,顶层油的温升不宜经常超过45K。油浸式变压器运行中的最高允许温升见表3-13。

表3-13 油浸式变压器运行中的最高允许温升

变压器的部件最高允许温升 (K)最高允许温度 (℃)测量方法顶层油

绕 组

铁芯表面55

65

7095

105

110温度计法

电阻法

温度计法

2.配电变压器的过负荷能力

(1) 配电变压器的昼夜负荷率K小于1的情况下,可在高峰负荷时允许有适量的过负荷。过负荷的倍数和允许的持续时间可参照图3-5的曲线确定。

图3-5 变压器负荷率K小于1允许过负荷时间和倍数

(2) ......     (共2227字)    [阅读本文]>>