一、配电变压器的运行
1.允许温升
配电变压器应在铭牌规定的冷却条件下运行。
油浸式变压器运行中的顶层油温不得高于95℃,温升不得超过55K。为防止绕组和油的劣化过速,顶层油的温升不宜经常超过45K。油浸式变压器运行中的最高允许温升见表3-13。
表3-13 油浸式变压器运行中的最高允许温升
变压器的部件最高允许温升 (K)最高允许温度 (℃)测量方法顶层油
绕 组
铁芯表面55
65
7095
105
110温度计法
电阻法
温度计法
2.配电变压器的过负荷能力
(1) 配电变压器的昼夜负荷率K小于1的情况下,可在高峰负荷时允许有适量的过负荷。过负荷的倍数和允许的持续时间可参照图3-5的曲线确定。
图3-5 变压器负荷率K小于1允许过负荷时间和倍数