您现在的位置是:首页 > 科普 > 供热空调系统运行管理、节能、诊断技术

四、维护管理费用

空调供热系统的维护管理费由固定费 (折旧费、保险、税等) 和变动费 (人工费、维修费、动力费、燃料费、水费和水处理费等)组成。

1.人工费

从事运行监测、操作的维护管理人员费用Φ(元) 按下式计算

Φ=12CMM

式中 CM——每人每月工资,元/(月·人);

M——维护管理人员人数。

(1)热电厂维护管理人员定员见表1-4~表1-19,其标准摘自 《城市供热手册》。

表1-4 机、炉、电运行定员

人/厂房

岗 位配备条件标 准12~25MW<12MW汽 机班 长5台以下

5台以上4

84

—司 机

副司机每台机

每2台机4

44

4给水泵集中控制、每处

就地控制、每处8

44

4除氧器8台及以下

8台以上4

8—

—锅 炉班 长5台炉以下

5台炉及以上4

84

—司 炉

副司炉

司炉助手每

......     (共12574字)    [阅读本文]>>