您现在的位置是:首页 > 科普 > 供热空调系统运行管理、节能、诊断技术

一、热泵的维护保养

1.每日的检查

家用小机组不需要每日检查,对于中、大型机组必须每日检查和记录运行状态。运行日志见表3-35,不仅要记录,而且还要注意观察记录数据是否正常,它们是预防故障和保障经济运行的重要参考数据。提供的以下数据是空冷热泵的一般数据,供维护时参考。

高压 制冷运行时17~19 kg/cm2·G

 采暖运行时 17~21 kg/cm2·G

低压 制冷运行时 4~5 kg/cm2·G

 采暖运行时 2~4kg/cm2·G

油压 低压+ (1.5~3) kg/cm2

冷热水出入口温差 3~5℃

电压 180~220V

电流 额定值之内

表3-35 空冷热泵机组运行日志

机种 年 月 日 运行时间 (本日)

型号 运行人员 运行时间 (累计)

时刻 项目     电压V     运行电流A    ......     (共1379字)    [阅读本文]>>