五、热力站控制
1.采暖热力站的控制
热力站的控制是由具有测控功能的控制器、控制柜、传感器和执行机构以及通信系统组成。控制器通过与其相连的传感器和执行机构完成对换热器和其他现场设备的数据采集和控制功能。
热力站的控制分成四个等级: (Ⅰ) 温度控制; (Ⅱ) 温度+压力控制; (Ⅲ) 温度+压力控制+热量计; (Ⅳ) 温度+压力控制+热量计+通信系统。下面分别描述。
(1) 温度控制原理见图4-16。其中传感器传送室外温度、二次网的供水温度和回水温度、一次网的供水温度和回水温度。执行机构为一次网的电动调节阀。它的控制功能为:
图4-16 板式换热机组温度控制原理
1) 带室外气候补偿的二次网供水温度或回水温度 ...... (共3370字) [阅读本文]>>