您现在的位置是:首页 > 科普 > 配电技术

三、常见故障判定及处理

分类:配电技术334字

1.电动合闸合不上原因

铁芯7与拉杆5松动。

2.合闸合空的原因

掣子11扣合距离太小,未过死点。

3.电动不能脱扣的原因

(1)掣子11扣得太多。

(2)分闸线圈的联结线松脱。

(3)操作电压低。

4.合闸线圈、分闸线圈烧坏的原因

辅助开关接点接触不良。

5.处理措施

(1)调整铁芯位置,卸下静铁芯4即可调整,使之手力可以合闸,合闸终结时,掣子15与滚轮16间应有1~2mm的间隙。

(2)将调整螺钉38向外调,使掣子11过死点,调整完毕,应将螺钉紧固,并用红漆点封。

1)将螺钉向里调,并将螺钉紧固。

2)检查导电回路,将线圈连线重接。

3)调整操作电压。

(3)用砂纸打磨接触点或更换辅助开关 ......     (共334字)    [阅读本文]>>