第五节 工地临时供气计算
工程施工需用空气压缩机生产能力可按下式计算:
Q=(1.3~1.5)K∑V
式中 Q——需要固定或移动式空压机的生产能力,m3/min;1.3~1.5——考虑网路的损失系数;
K——同一时间使用系数,由表3-35取用;
V——每个联通机或气动工具的空气消耗,m3/min,参考表3-36选用。
表3-35 同一时间使用系数
联通的工具器具数12~34~67~1011~2025以上同一时间使用系数K10.90.80.70.60.5
表3-36 常用机具压缩空气需要量
风动工具或
机械名称耗气量
(m3/min)风动工具或
机械名称耗气量
(m3/min)风动工具或
机械名称耗气量
(m3/min)铆接3~32mm铆
钉的铲凿、锤具0.55~1.10重型凿岩机
风镐1.80~2.50
0.90~1.30点焊机、对焊机
水泥喷枪0.03~0.15
5.00钻孔径10~40mm
的 ...... (共755字) [阅读本文]>>