一、IT系统
(一)IT系统的原理
在电源的中性点不接地的三相三线制供电系统(用I表示)中,将用电设备的金属外壳通过接地装置与大地作良好的导电连接(用T表示),这种保护措施称为保护接地,这一系统称为IT系统,如图3.2-1所示。
图3.2-1 IT系统
图3.2-2 IT系统保护原理
在IT系统中,当设备外壳故障带电时,如图3.2-2所示,保护接地电阻RA与人体电阻RP处在并联状态。由于RA比RP小得多,并联后的阻值与RA近似相等,可求得设备金属外壳对地电压(即人体可能承受的电压)和流过人体的电流为
Z为电网每相对地绝缘复数阻抗。如对地绝缘电阻可看作无限大,则以上两式可简化为
当接地电阻RA=4Ω、电网相电压为230 V、频率为50 Hz ...... (共1227字) [阅读本文]>>