四、110kV科力变电站运行方式
(见图7-7)1. 110kV单母线分段接线正常运行方式110kV分段10-1隔离开关,10-2隔离开关均在合闸位置,110kV高科线14断路器,14-2隔离开关,14-3隔离开关均在合闸位置,110kV高科线带110kV 1母线与110kV 2母线运行,110kV 1号变压器110kV侧在110kV 1母线运行,110kV 2号变压器110kV侧在110kV 2母线运行。110kV新科线12断路器在拉开位置,12-1隔离开关,12-3隔离开关均在合闸位置,110kV新科线12断路器在热备用状态。110kV备用电自投装置投入运行,110kV 1号变压器1-D10中性点接地刀闸与110kV 2号变压器2-D10中性点接地刀闸均在拉开位置。110kV 1号变压器110kV侧32断路器、32-1隔离开关、32-3隔离开关均在合闸位置。110kV 1号变压器10kV侧92断路 ...... (共2277字) [阅读本文]>>