第三节 断路器故障跳闸记录填写实例
【实例1】
断路器故障跳闸记录
变电站名称: 500kV开原变电站 断路器名称及编号: 220kV平湖线206断路器允许故障跳闸次数: 20断路器跳闸时间断路器跳闸次数断路器累计跳闸次数继电保护、重合闸动作情况记录人检修日期年月日时分UVWUVW2011-01-2711:321111111. 220kV平湖线线路保护屏Ⅰ “RWS-931跳U、跳V、跳W灯亮”,液晶屏显示:220kV平湖线电流差动动作、距离Ⅰ段动作。UV相故障,故障测距21.9千米。李××2011-01-27
续表
断路器跳闸时间断路器跳闸次数断路器累计跳闸次数继电保护、重合闸动作情况记录人检修日期年月日时分UVWUVW2011-01-2711:321111112. 220kV平湖线线保护屏Ⅱ“RWS-902跳U、跳V、跳W灯亮”,液晶屏 ...... (共2968字) [阅读本文]>>