二、继电保护装置检验测量结果的不确定度评估
根据中国实验室国标认可委员会对检验实验室有关不确定度的政策,规定检测实验室应对所开展的检测工作 (在客户有要求时),应有测量不确定度的评定程序,并规定最低要求,即应能确定出置信概率p=95%、包含因子k=2的扩展不确定度。根据认可委员会的最低要求,检验实验室在计算扩展不确定度时,计算出合成不确定度后,可以不计算出veff值,也不用根据置信概率p和veff值去查t分布的kp值,直接用包含因子k=2去乘以合成不确定度,即得出扩展不确定度。(一) 电流保护动作值试验的不确定度评定1. 测量系统测量电流保护装置动作值试验线路如图2-7所示。试验室使用的试验设备有继电保护试验装置、 ...... (共19760字) [阅读本文]>>