二、导线分裂结构对线路感抗和容抗的影响
分类:特高压交直流电网119字
相导线截面积大致相同时,不同分裂导线结构(包括子导线间距或分裂导线直径)对线路感抗和容抗的影响见表2-1。
表2-1 导线分裂结构对线路感抗和容抗的影响
注 互几何均距Deq=14m ...... (共119字) [阅读本文]>>
相导线截面积大致相同时,不同分裂导线结构(包括子导线间距或分裂导线直径)对线路感抗和容抗的影响见表2-1。
表2-1 导线分裂结构对线路感抗和容抗的影响
注 互几何均距Deq=14m ...... (共119字) [阅读本文]>>
电力系统是由发电、输电、配电、用电等环节组成的电能生产、传输、分配和消费的系统,电力系统示意图如图1-1所示。电网包括输电、配电和用电环节,用于联系发电厂和电力用户。[1]电网主要包括输电网和配电网。输
1.能源资源优化配置的能力不断增强跨国跨区互联电网的发展为电力交换提供了物理基础,促进了一体化电力市场的建设,实现了能源资源的优化配置和利用。考虑到各国、各区域间能源资源的差异,能源资源优化配置的需求更
输电线路的基本电气参数包括电阻(R)、电导(G)、电感(L)和电容(C)。它们决定了输电线路和电网的特性。对超/特高压交流输电线路来说,电阻主要影响输电线路的功率损耗;电导代表绝缘子的泄漏电阻和电晕损失
由式(2-8)、式(2-20)和式(2-22)可知,超/特高压交流输电线路的电抗、电纳和电阻值由子导线数、子导线半径、分裂导线直径和相间导线距离等决定,而这些又与输电线路的电晕特性要求、输电线路工频电场
特高压交流输电线路的电阻、电抗、电导和电纳沿线路长度均匀分布。在进行电力系统潮流和机电暂态计算分析时,一般采用集中等效参数代替分布参数;在进行电磁暂态计算分析时,则采用分布参数。1.Π型等值电路的电压、