1.1 德国西门子公司500kV电压等级3AT2-EI型开关(分相操作分相安装液压操动机构)

序号信号规范名称及分类信号说明调控处理要点现场处置意见1开关非全相动作(Ⅰ)当500kV分相开关发生开关非全相运行时,启动A相机构箱内非全相时间继电器K16励磁,若持续励磁达到设定时间(线路开关整定为2.5s,联变开关整定为0.5s),则输出动合触点沟通非全相直跳接触器(一组为K63,二组为K61)励磁,K63、K61动作自保持后分别沟通一、二组跳圈跳闸的同时,K61的动合触点闭合触发测控装置开入光耦后发出“开关非全相动作”信号,不管非全相动作出口跳三相是否成功,一般还会伴有“开关合闸总闭锁”、“压力降低禁止重合闸”、“控制回路断线”等信号,此时保护重合闸功能及开关分合闸回路被 ......     (共9445字)    [阅读本文]>>