您现在的位置是:首页 > 科普 > 换流站和变电站精益化评价

(16)UPS 定期切换操作步骤错误

【问题描述】切换记录中UPS 切换步骤错误,直流进线开关正常状态下是合上的,切换第一步却是合上直流进线开关,切换前设备初态错误。

题16 图

【整改措施】UPS 切换为了校验交流两路电源失电后,通过直流逆变供电,直流再失电后可通过旁路供电,现场切换步骤达不到切换试验目的,步骤混乱。核实站内设备情况,制定符合站内设备的切换指导书 ......     (共195字)    [阅读本文]>>