SY505 10kV真空断路器导电回路电阻测量
一、 操作(一) 工器具、材料、设备(1) 工器具:温(湿)度计1块、万用表1块、220V电源线盘(50m)1个、4mm2多股裸铜线线盘(20m)1个、2.5mm2带线夹测试线(0.5m)10根、10寸活动扳手2把、安全遮栏20个、“止步,高压危险”标示牌4块、“在此工作”标示牌1块、绝缘垫2块、放电棒1根、10kV验电器1个。(2) 材料:4mm2多股裸铜线(2m)4根、抹布1块。(3) 设备:10kV真空断路器1台、回路电阻测试仪(100A)1台(含配套测试线)。(二) 安全要求(1) 现场设置安全围栏和标示牌。(2) 全程使用安全防护用品。(3) 工作开始前必须验电并放电。(4) 测试仪器应可靠接地。(5) 测试人员移动测试仪器时,确保仪器处于断电状态。(6) 仪器必须无电流 ...... (共1751字) [阅读本文]>>