四、运行可用度AO、运行率SER与强迫停运率FOR的点估计和区间估计
1. AO、SER与FOR的点估计公式
只考虑运行和强迫停运两状态时,参照式 (1-3) 和式 (1-9),发电机组的运行可用度AO、运行率SER与强迫停运率FOR的点估计公式分别为
式中 tSH——运行小时数;
tFOH——强迫停运小时数。
2. AO、SER与FOR的双侧区间估计公式
参照式 (1-270)~式 (1-273),AO、SER与FOR的双侧区间估计公式分别为
式中 nfo——强迫停运次数;
AOL2——运行可用度的双侧置信下限;
AOU2——运行可用度的双侧置信上限;
SERL2——运行率的双侧置信下限;
SERU2——运行率的双侧置信上限;
FORL2——强迫停运率的双侧置信下限;
FORU2——强迫停运率的双侧置信上限。
3. AO、SER与FOR的单侧区间估计公式
只考虑运行和强迫停运两状态时 ...... (共617字) [阅读本文]>>