您现在的位置是:首页 > 科普 > 1000MW超超临界机组调试技术

三、过滤处理

原水经过混凝、澄清处理后,虽然降低了水中大部分的悬浮物和胶体的含量,但还残留少量细小的悬浮颗粒,会对下一步深度水处理工艺 (如反渗透) 过程产生不良影响。水的过滤就是用多孔材料将水中分散的悬浮颗粒从水中分离出来的过程。用于过滤的多孔材料称为滤料,通常有无烟煤、石英砂、活性炭等粒状滤料,也有采用过滤精度可调节的束装纤维滤料。过滤主要分为一级过滤和二级过滤。一级过滤主要设备有机械过滤器、无阀滤池或空气擦洗滤池,二级过滤器包括多介质过滤器、活性炭过滤器或超滤。在超临界机组中,二级过滤一般采用超滤,超滤可以更彻底地除去水中的有机物、胶体、颗 ......     (共2033字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 1000MW超超临界机组调试技术

    一、火电厂生产流程简介

    火电厂是以煤炭为主要燃料生产电能的工厂,其生产过程就是把化学能转换为电能的过程。将经过加工磨制的煤粉送到炉膛中燃烧,放出热量用来加热锅炉中的给水,使其变成蒸汽,把燃料中的化学能变为热能。具有一定温度和压

    384字 143
  • 1000MW超超临界机组调试技术

    二、试运组织和流程

    分部试运应在试运指挥部下设分部试运组的领导下进行,由施工单位负责(分部试运组长由主体施工单位出任的试运指挥部副总指挥兼任)、工程建设单位、调试单位、生产单位、设计单位等参加,某些重要辅机和特殊设备可根据

    727字 123
  • 1000MW超超临界机组调试技术

    一、调试质量管理

    在调试过程中,质量管理始终坚持“质量第一,实行科学管理,不断改进服务,顾客满意”的方针,开展调试工作。(一)质量管理目标质量管理的目标如下:(1)调试过程中调试质量事故为零。(2)调试原因损坏设备事故为

    6552字 28
  • 1000MW超超临界机组调试技术

    三、调试安全、健康、环境管理

    大型火电机组启动调试是工程建设的最后一个阶段,也是最关键的一个阶段,为了更好地做好调试管理工作,需要建立调试项目管理体系,从安全、环境及职业健康等对项目进行全方位管理。调试安全、健康、环境管理工作应按照

    3165字 41
  • 1000MW超超临界机组调试技术

    一、混凝澄清设备

    (一)反应沉淀池反应沉淀池由混合、絮凝、沉淀工艺设备和土建结构组成。反应沉淀池采用混合、絮凝、沉淀处理工艺,反应沉淀池的药剂混合方式采用管式静态混合器,安装在池外。絮凝池与沉淀池合建,在池内安装絮凝反应

    1801字 52