七、过滤器(池)的启动调整试验
在澄清器出水合格后,可以对后续过滤器进行启动调整试验。设备及管道系统严密性试验合格后,按滤料的级配要求装填石英砂或其他滤料。装填时滤料的装填质量应符合设计要求,每层高度允许偏差±15mm,总高度允许偏差±15mm。
(一) 重力式空气擦洗滤池调试
1.水力反洗
启动反洗水泵,开反洗进水门,对滤池进行反洗,反洗水流量为15~20L/(m2·s)。运行过程中,当压差达0.196bar①(0.0196MPa)以上或确定每24h反洗一次。反洗强度通过反洗出水管口挡板间隙调节。
2. 放水
滤池水力反洗后要放水至排水连通管以下。放水的流量是可变的,放水时间是由现场观察水位确定(1min左右)。
3. 空气擦洗
开滤池反冲排水阀和 ...... (共3761字) [阅读本文]>>