您现在的位置是:首页 > 科普 > 1000MW超超临界机组调试技术

三、主要设备参数

(一) 超滤进水水质要求

(1) 颗粒粒度: ≤100μm;

(2) 浊度: ≤5NTU;

(3) pH: 2~13。

(二) 反渗透进水水质要求

(1) 余氯: ≤0.1mg/L(控制为0);

(2) SDI:≤4;

(3) TOC: ≤2mg/L;

(4) pH: 4~11;

(5) 总Fe浓度: ≤0.05mg/L;

(6) 浊度: <1.0NTU。

(三) 超滤出水质量

(1) 超滤膜组件产水水量: 125m3/h (25℃时);

(2) 超滤膜组件胶体硅去除率: ≥90%;

(3) 超滤膜组件出水SDI值: <3;

(4) 超滤膜组件水的回收率: >90%。

(四) 反渗透出水质量

(1) 反渗透膜组件产水量: 75m3/h (25℃时);

(2) 反渗透膜组件脱盐率: ≥98% (1年内),≥96% (3年后);

(3) 反渗透膜组件水的回收率: ≥75% ......     (共419字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 1000MW超超临界机组调试技术

    一、火电厂生产流程简介

    火电厂是以煤炭为主要燃料生产电能的工厂,其生产过程就是把化学能转换为电能的过程。将经过加工磨制的煤粉送到炉膛中燃烧,放出热量用来加热锅炉中的给水,使其变成蒸汽,把燃料中的化学能变为热能。具有一定温度和压

    384字 143
  • 1000MW超超临界机组调试技术

    二、试运组织和流程

    分部试运应在试运指挥部下设分部试运组的领导下进行,由施工单位负责(分部试运组长由主体施工单位出任的试运指挥部副总指挥兼任)、工程建设单位、调试单位、生产单位、设计单位等参加,某些重要辅机和特殊设备可根据

    727字 123
  • 1000MW超超临界机组调试技术

    一、调试质量管理

    在调试过程中,质量管理始终坚持“质量第一,实行科学管理,不断改进服务,顾客满意”的方针,开展调试工作。(一)质量管理目标质量管理的目标如下:(1)调试过程中调试质量事故为零。(2)调试原因损坏设备事故为

    6552字 28
  • 1000MW超超临界机组调试技术

    三、调试安全、健康、环境管理

    大型火电机组启动调试是工程建设的最后一个阶段,也是最关键的一个阶段,为了更好地做好调试管理工作,需要建立调试项目管理体系,从安全、环境及职业健康等对项目进行全方位管理。调试安全、健康、环境管理工作应按照

    3165字 42
  • 1000MW超超临界机组调试技术

    一、混凝澄清设备

    (一)反应沉淀池反应沉淀池由混合、絮凝、沉淀工艺设备和土建结构组成。反应沉淀池采用混合、絮凝、沉淀处理工艺,反应沉淀池的药剂混合方式采用管式静态混合器,安装在池外。絮凝池与沉淀池合建,在池内安装絮凝反应

    1801字 52