三、程控联锁静态试验
将动力设备电源置试验位,根据设计进行热控保护调校,对联锁、顺控进行模拟试验。表4-5为某百万机组超滤和反渗透的报警及联锁。
表4-5 某百万机组超滤和反渗透的报警及联锁
序号信号名称信号来源报警值说明1自清洗过滤器进/出口差压高进/出口差压变送器0.10MPa 2超滤装置入口压力高超滤装置入口压力变送器0.30MPa 3超滤装置进/出口差压高超滤装置进/出口差压变送器0.06MPa 4反渗透增压泵出水ORP值高反渗透增压泵出水ORP表600mV 5反渗透高压泵进/口压力低反渗透高压泵进/口低压开关0.05MPa延时15s,停高压泵和增压泵6反渗透高压泵出口压力高反渗透高压泵出口高压开关2.10MPa延时10s,停高压泵和增 ...... (共1095字) [阅读本文]>>