第13章 220kV变电站典型方案B-1典型造价
13.1 典型方案
13.1.1 技术条件
本典型方案为国家电网公司输变电工程典型设计220kV变电站分册中推荐方案B-1。
220kV变电站典型设计方案B-1对应220、110kV采用GIS设备户内布置、主变采用2×180MVA的三相自耦变 (220/110/10kV)、并配置3组无功设备组合成的220kV户内站方案。对控制及远动、直流系统、继电保护等二次部分进行详细技术条件描述。220kV变电站典型设计典型方案B-1技术条件见表13-1。
表13-1 典型方案B-1技术条件
序号项目名称基本方案工程技术条件一电气部分1主变220/110/10kV三相自耦变压器,本期2台180MVA变压器,远期规模不变2出线回路数 2.1220kV本期及远期2回,电缆出线2.2110kV本期及远期8回,电缆出线2.310k ...... (共37110字) [阅读本文]>>