1范围

本手册规定了配电变压器接地电阻测量的规范化作业程序、要求、作业卡等内容。

本手册适用于配电变压器接地电阻测量工作。

2工作程序

2.1接线:使被测接地极E、电位探测针P和电流探测针C,依直线彼此相距20m插入地中、且电位探测针P插于接地极E和电流探测针C之间。

2.2当检流计的灵敏度过高时,电位探测针插入土壤的深度可浅些;标准深度为0.5m,当检流计灵敏度不够时,可沿电位探测针和电流探测针注水,使其所接触的土壤湿润。

2.3应避免在雨后立即测量接地电阻。

2.4接地兆欧表以120r/min恒定转速度进行摇测。

2.5读数、测试结果正确。

2.6拆除自装短路接地线,清理工作现场。