您现在的位置是:首页 > 科普 > 欧姆龙自动化系列产品

4.8 串行通信指令

本节介绍了用于串行通信的指令。

指 令助记符函数代码页协议宏PMCR260838传送TXD236853接收RXD235851改变串行端口设置STUP237856

1.串行通信

串行通信指令有两种类型。TXD(236)和RXD(235)通过无协议(定制)通信向外部设备发送或接收数据。PMCR(260)使用用户定义的协议向外部设备发送或接收数据。下面的表格说明了二者的区别。

注 PMCR(260)协议宏函数包括TXD(236)和RXD(235)的无协议通信函数。TXD(236)和RXD(235)只用在CPU单元上的串行端口中。PMCR(260)只用在串行通信单元或串行通信板(仅适于CS系列)中的串行端口。

续表

2.协议宏指令:PMCR(260)

用途 调用和执行一个已在串行通信板(仅适于CS系列)或串行通信单元中注册的通信序列。

......     (共12159字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 欧姆龙自动化系列产品

    1.1 可编程序控制器(PLC)简介

    PLC是以计算机为基础的专用控制装置,主要的功能是:①“位”运算(逻辑运算),主要用于顺序控制;②“字”运算(数值运算),主要用于借助计算机的数值和数据处理。PLC多功能和高功能的作用,使之在各种各样自

    2354字 92
  • 欧姆龙自动化系列产品

    1.2 PLC选型表

    续表

    12字 105
  • 欧姆龙自动化系列产品

    1.3 紧凑型PLC

    1.CPM1ACPU单元内置10~40点I/O的CPU标准的小型PLC,CPM1A以紧凑的的尺寸提供了所有的基本功能。有四种CPU尺寸可以供选择,每种都支持AC或者DC电源,继电器或晶体管输出。可以任意

    8947字 99
  • 欧姆龙自动化系列产品

    1.4 模块式PLC

    1.CQM1HCPU单元简单灵活的CPU欧姆龙CQM1H系列CPU有四种型号,每个CPU都内置了16个DC输入。模块化的无底板结构使系统配置更简单、更灵活。最大I/O点数(数字I/O)程序容量数据容量逻

    15844字 112
  • 欧姆龙自动化系列产品

    1.5 机架式PLC

    1.C200HαCPU单元高性能且可靠的CPU欧姆龙C200Hα系列CPU有3种处理速度,以及各种程序容量。所有CPU都有1个与CPU总线直接连接的专用板插槽,在插槽可以安装1块串行通信板。简单有效的编

    19443字 108