第四节 建筑物照明通电试运行
一、设备复查
(1)复查总电源开关至各照明回路进线电源开关接线是否正确。
(2)照明配电箱及回路标识应正确一致。
(3)检查漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护零线(PE),专用保护零线(PE)严禁接入漏电开关。
(4)检查开关箱内各接线端子连接是否正确可靠。
(5)断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。
二、施工过程质量控制
建筑物照明通电试运行质量控制见表5-21。
表5-21 建筑物照明通电试运行质量控制
项目说 明基本要求(1)照明系统通电应在各回路绝缘电阻测试合格后方可进行,绝缘电阻值不小于0.5MΩ
(2)检查整改时应分回路逐次检查,直至整个系 ...... (共1668字) [阅读本文]>>