第九节 关于偏移电压的结论
(1)三相有载调压变压器的分接开关无论是采用正、反布置或粗细布置,当细调绕组改接时,在转换选择器的正被分离的触头间隙上产生放电而形成气泡的现象是不可避免的。
(2)额定电压高、调压范围大的有载调压变压器,其细调绕组的偏移电压超过35kV或采用复合式选择开关的有载调压变压器,偏移电压超过15kV时,应在转换选择器过渡时接入限位电阻,以降低偏移电压(或限位电阻加限位开关)。