六、接户线、套户线的要求

1.对接户线和套户线要求

接户线和套户线应采用耐气候型绝缘电线,电线截面按允许载流量选择,其最小截面应符合表1-1的规定。

表1-1 接户线和套户线最小允许截面

架设方式档距铜 线

(mm2)铝 线

(mm2)自电杆引下10m及以下2.56.010~25m3.010.0沿墙敷设6m以下2.54.0

规定理由:接户线、套户线是敷设在室外空气中的绝缘电线,在日晒、风吹、雨淋和冰冻的自然气候条件下,绝缘层极易老化龟裂,过早失去绝缘能力,故要求接户线、套户线应采用耐气候型绝缘电线。