您现在的位置是:首页 > 科普 > 内线工程安装和检修

三、进户装置安装

1.进户装置

用户端安装的横担及其绝缘子、导线和穿墙管等用以引入户外线路材料组成的装置,叫作进户装置。

2.进户装置安装

(1)单角钢横担、绝缘导线、绝缘子、穿墙管的安装,如图1-14所示。

图1-14 (a) 中绝缘子拉板与角钢横担连接时,应在横担上安装曲形垫,以免受力不均匀。终端单臂,一般应在横担背面安装拉板。拉板可由角钢、扁钢制成。与横担连接的一端,应从横担端部起,在第一个和第二个绝缘子拉板之间,在平面上与横担成45°。导线排列: 中性线放在靠墙侧。

图1-14 (b)是蝴蝶式绝缘子的一种安装方法。这种安装方法经过多年实践,证实是可行。安装时,紧固螺栓不应拧得过紧,以免损 ......     (共1141字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 内线工程安装和检修

    一、接户线及要求

    1.接户线从低压电力网的干线或分支线的某一电杆接到用户室外第一支持点或到接户配电箱的一段线路,称作接户线。如图1-1所示。2.对接户线要求接户线的相线和中性线必须从同一基电杆引下,不得从档距间任意点引接

    659字 109
  • 内线工程安装和检修

    二、进户线及选择

    1.进户线由接户线或套户线的第一支持物,或由连户线引接到用户的电能表箱,这一段线路叫进户线,如图1-2所示。图1-2进户线示意图2.进户点的选择(1)在一般情况下,一个用户,设一个进户点,并安装电能表箱

    524字 127
  • 内线工程安装和检修

    三、接户配电箱

    接户线到用户室外第一个支持点后,然后进入接户配电箱,如图1-3所示。1.装设接户配电箱的目的(1)控制接户线的无限伸延,以保证电能的电压质量。(2)缩小事故停电面和停电时间,让无事故的用户能尽快恢复正常

    1406字 100
  • 内线工程安装和检修

    四、接户线所带用电户的限制

    1.农村户数的限制每接户线所带户数不得超过5户,且所有用户必须由接户配电箱内的配电装置所控制。(1)如DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》规定,每一接户线所带负荷电流是有条件的,按照我国目前

    563字 113
  • 内线工程安装和检修

    五、套户线

    由接户配电箱引至用户室外入户支持点的一段线路称为套户线。如图1-6所示。(1)任一套户线的长度不宜超过50m,套户线一般沿墙敷设,其两支持点的距离不应大于6m。(2)明确套户线的始、终点。图1-6是套户

    578字 100