您现在的位置是:首页 > 科普 > 内线工程安装和检修

二、雷害自然灾害引起的接户线、进户线、套户线故障

1.雷电灾害

电闪雷鸣是一种自然现象。一次雷电时间仅50~100μs,但释放出的能量大得惊人,破坏力亦大;雷电放电时,可将电气设备绝缘击穿、击断导线等等。

检修方法:

(1)在低压线进入室内前的第一根电杆上,将支持绝缘子铁脚及角钢横担可靠接地,降低侵入室内雷电过电压幅值。

(2)在低压线路接户线杆上或进入室内前的进户线相线上装设FYS—0.22kV避雷器,室内再装设防雷插座。

(3)在进户线的相线与中性线之间装设一个FYS—0.22kV避雷器,既起防雷作用,又能防止三相四线进户中性线断线引起的中性点位移产生的过电压危及人身和设备安全。

2.风、雨、雪引起的故障

(1)风对接户线、进户线、套户线的 ......     (共813字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 内线工程安装和检修

    一、接户线及要求

    1.接户线从低压电力网的干线或分支线的某一电杆接到用户室外第一支持点或到接户配电箱的一段线路,称作接户线。如图1-1所示。2.对接户线要求接户线的相线和中性线必须从同一基电杆引下,不得从档距间任意点引接

    659字 109
  • 内线工程安装和检修

    二、进户线及选择

    1.进户线由接户线或套户线的第一支持物,或由连户线引接到用户的电能表箱,这一段线路叫进户线,如图1-2所示。图1-2进户线示意图2.进户点的选择(1)在一般情况下,一个用户,设一个进户点,并安装电能表箱

    524字 127
  • 内线工程安装和检修

    三、接户配电箱

    接户线到用户室外第一个支持点后,然后进入接户配电箱,如图1-3所示。1.装设接户配电箱的目的(1)控制接户线的无限伸延,以保证电能的电压质量。(2)缩小事故停电面和停电时间,让无事故的用户能尽快恢复正常

    1406字 100
  • 内线工程安装和检修

    四、接户线所带用电户的限制

    1.农村户数的限制每接户线所带户数不得超过5户,且所有用户必须由接户配电箱内的配电装置所控制。(1)如DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》规定,每一接户线所带负荷电流是有条件的,按照我国目前

    563字 113
  • 内线工程安装和检修

    五、套户线

    由接户配电箱引至用户室外入户支持点的一段线路称为套户线。如图1-6所示。(1)任一套户线的长度不宜超过50m,套户线一般沿墙敷设,其两支持点的距离不应大于6m。(2)明确套户线的始、终点。图1-6是套户

    578字 100