一、对钢索布线的要求

(1)钢索布线所使用的铁线和钢绞线的截面,应根据跨距、荷重和机械强度选择,其最小截面不宜小于10mm2。一般来说,当跨距在20m以上时,可采用直径4~6mm的钢绞线,而跨距在20m以下时,则用3股直径4mm的镀锌铁线绞合架设。钢索除两端拉紧外,跨距大的应在中间增加支持点,支持点间距不应大于12m,常用材料如表2-51所示。

表2-51 钢 索 的 选 择

材料型号

或符号直 径

(mm)最大使用应力

(kg)固定点间距

(m)钢索上吊挂灯

具总质量(kg)GJ—10φ4.2400≤2020GJ—20φ6.0600≤2045GJ—25φ6.61000≤2060T—3/φ4φ8.6400≤2020≤1040

(2)屋内钢索上的绝缘导线至地面的距离不得小于2.5m。

(3)钢索固定件应镀锌或涂防腐漆。