5.2.4 抗液化措施
分类:抗震结构设计施工3143字
地基抗液化措施应根据建筑物的重要性和地基的液化等级,并结合当地的施工条件、施工方法和施工工艺等具体情况予以确定。对于液化土层较为平坦且均匀的情况,可参照表5-2-8选择地基抗液化措施。一般情况下,不应将未经处理的可液化土层作为建筑物的天然地基持力层。表5-2-8中全部消除地基液化沉陷、部分消除地基液化沉陷、进行基础和上部结构处理等措施应满足表5-2-9的具体要求。
表5-2-8 抗液化措施
抗震设防类别地基的液化等级轻 微中 等严 重乙类部分消除液化沉陷,或对基
础和上部结构进行处理全部消除液化沉陷,或部分
消除液化沉陷且对基础和上部
结构进行处理全部消除液化沉陷丙类 ...... (共3143字) [阅读本文]>>