5.3 轴对称条件下锚喷支护的计算与设计
5.3.1 锚喷支护的计算与设计
1. 锚杆的计算与设计
为让锚杆充分发挥作用,应使锚杆应力σ尽量接近钢材设计抗拉强度fst,并满足一定的安全系数,即
(5-3-1)
锚杆抗拉安全系数K1应在1~1.5之间。
锚杆有一个最佳长度使喷层受力最小。为防止锚杆和围岩一起塌落,锚杆长度必须大于松动区厚度,而且有一定安全储备,即要求
rc>Ra
(5-3-2)
(5-3-3)
锚杆间距Sa、Sb应满足下列要求:
(5-3-4)
以保持锚杆有一定实际的加固区厚度,并防止锚杆间的围岩发生塌落(图5-3-1)。此外,Sa、Sb的合理选择还应使喷层具有适当的厚度。
2. 喷层的计算与设计
为了验证围岩稳定,需要计算最小支护阻力Pamin以及围岩稳定安全系数K2。松动区 ...... (共934字) [阅读本文]>>