五、兆欧表的使用 (三)——测量低压电力电容器的绝缘电阻
(一) 选用兆欧表及做使用前的检查
测量电容器的绝缘可使用500V或1000V的兆欧表。对于交接试验,该表应有2000MΩ的刻度; 对于预防性试验,该表应有1000MΩ刻度。其余同兆欧表的使用(一)。
(二) 实际测量
以原在运行中的三相电容器做预防性试验为例。方法如下: 将电容器退出运行并达到“检修状态”→再一次验电 (确无残压才能开始工作,否则应做人工放电,放电棒示意图如图3-5)→把要测量的电容器原有接线拆开→擦拭出线端子的绝缘→在每个出线端子的绝缘上,用软裸铜线各密绕3~5匝,然后改用绝缘导线接在兆欧表的“G”端→ 用裸导线将各出线端子短接(待测)→将兆欧表的 “E”线 (黑色) 接电容器 ...... (共1128字) [阅读本文]>>