您现在的位置是:首页 > 科普 > 简明特种结构设计施工资料

5.2 贮液池的结构计算

5.2.1 荷载

1.标准荷载

表5-2-1 标准荷载的计算

荷 载计 算 方 法池盖的荷载自重活荷载按表5-2-2取用覆土重地面堆积荷载按10kN/m2计算温差与湿差无保温措施的地面式钢筋混凝土贮液池池壁,其壁面温差Δt1由下式计算。其壁面湿度当量温差Δt2,当液体为

水时,可按10℃采用。Δt1及Δt2同号时,取两者小的较大数值

荷 载计 算 方 法池盖的荷载自重活荷载按表5-2-2取用覆土重地面堆积荷载按10kN/m2计算温差与湿差无保温措施的地面式钢筋混凝土贮液池池壁,其壁面温差Δt1由下式计算。其壁面湿度当量温差Δt2,当液体为

水时,可按10℃采用。Δt1及Δt2同号时,取两者小的较大数值

式中 Δt1——池壁内、外侧的壁面 ......     (共8424字)    [阅读本文]>>