9.4 双曲线形冷却塔施工的质量要求
(1) 现浇混凝土结构的偏差应符合表9-4-1的规定。
表9-4-1 现浇混凝土结构的允许偏差
项 次项 目允许偏差/mm1半径偏差
环基、池壁
塔筒支柱(下)
塔筒支柱(上)
筒壁、环梁±20
±20
±25
+30、-25
续表
项 次项 目允许偏差/mm2标高偏差
基础标高
塔总高度偏差-10
±0.1H%3截面尺寸偏差
环基、池壁
塔筒支柱
筒壁+10、-5
+10、-5
+10、-54预埋铁件位移10
注: H为冷却塔的高度。
(2) 制塔筒支柱的偏差应符合表9-4-2的规定。
表9-4-2 预制支柱制作、安装允许偏差
(mm)
项 目长 度横截面尺寸侧向弯曲安装标高安装轴线安装半径允许偏差+5、-10±5L/750±810±15
注: L—支柱设计轴线长度。
(3) 淋水构件制作偏差应符合表9-4-3规定。
表9-4-3 淋水构件预制允 ...... (共586字) [阅读本文]>>