5.5.3 应力与温度对索力测试的影响
5.5.3.1 应力测试
(1)索塔应力测试
图5-99和图5-100所示是南北索塔的断面应力变化,从图中可以看出,实测断面应力与理论应力具有极好的相关性。
(2)钢箱梁应力测试
图5-101是北索塔钢箱梁NJ6断面的应力变化图。从图中可以看出,从N7梁段到N19梁段施工过程中,实测断面应力与理论应力具有良好的一致性,尤其是钢箱梁顶板中点的应力与预测的应力渐趋一致。
结构应变监测是反映结构是否处于安全状态的最直观的指标,因此,在索塔及主梁的重点部位设置应变监测断面,测试结构的应力状态。
索在张拉时对塔与梁有局部的应力增大。
图5-99 北索塔34 m断面应力变化图(取N3为起始阶段)
图5-100 南索塔30 m断面应 ...... (共1970字) [阅读本文]>>