您现在的位置是:首页 > 科普 > 大型风力发电机组状态监测与故障诊断

13.3 W2000 SCADA系统

13.3.1 W2000 SCADA系统概述

W2000风力发电机组使用Beckhoff CX1020作为控制器,通过MOXA EDS系列光纤以太网交换机组成高速以太网络,通信速率可达100 Mbps。通信光缆采用单模铠装光缆,最大无中继传输距离可达20km。

W2000 SCADA系统采用MOXA Turbo Ring冗余技术,支持双环冗余结构,使整个系统具备了强大的通信冗余能力。Turbo Ring V2的通信冗余切换时间为20ms,对于采用TurboRing冗余通信结构的通信网络,当通信线路遇到故障时,能够在20ms的时间内切换到另一条通信线路,从而保证整个通信的安全、稳定和可靠(见图13-18)。

图13-18 W2000 SCADA系统结构图

风电机组的数据通过以太网交换机存入数据服务器中,中控室监控计算 ......     (共1828字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 大型风力发电机组状态监测与故障诊断

    4.4 风力发电机制动系统卡缸故障的诊断策略研究

    综合诊断的基本方法有以下几种:基于概率的综合诊断;基于Bayes的综合诊断;基于证据理论的综合诊断;基于知识的模糊综合诊断。基于Bayes理论的综合诊断方法适合于先验信息比较充分的场合,不同来源和不同

    13967字 43
  • 1.1 课题的背景及意义

    现代化工业生产中,提高效率、降低成本是企业追求的目标。但同时对设备的安全性及可靠性提出了越来越高的要求,由于设备结构日趋复杂,功能越来越完善,自动化程度越来越高,一旦设备和系统发生故障,就可能引起“链式

    1581字 106
  • 1.2 风电机组故障情况分析

    无论是哪种类型的风力发电机组,都架设在70m以上的空中,其工作环境恶劣,机组的受力情况也非常复杂。由于风力发电机组的桨叶的转速是随着环境风况的变化而变化的,对于风电场所在的区域,其风况变换一般比较多样,

    2905字 86
  • 1.3 具体部件故障分析

    通过分析风力发电机组的内部结构和实际运行情况,总结齿轮箱、叶片和轴系等关键部件的故障原因与现象。1.3.1齿轮箱故障原因与现象从风力发电机组齿轮箱目前发生的故障来看,齿轮箱故障主要原因有:当齿轮箱由于安

    2662字 90
  • 1.4 国内外研究现状及分析

    现代化工业生产对机电设备,乃至一个零件的工作可靠性,都提出了极高的要求。世界各国也都普遍开展了对大型重要设备的状态监测和故障诊断工作,取得了明显的经济效益。英国CEGB公司下属的550MW和660MW发