您现在的位置是:首页 > 科普 > 配电线路带电作业标准化作业

第四节 综合不停电作业法

一、综合不停电作业法概述

综合不停电作业法是指综合运用绝缘杆作业法、绝缘手套作业法以及旁路(临时电缆)(图1-8 所示为可收放柔性电缆的旁路电缆车)、发电车、箱变车(图1-9所示为旁路式移动箱变车)等设备的大型作业项目。该种作业方式需要较大规模的配合协同工作,相对人员规模较大、工器具设备投入要求较高。按照Q/GDW 520—2010 中的规定,综合不停电作业法为第四类作业,包括直线杆改耐张杆并加装柱上开关或隔离开关、更换柱上变压器和旁路作业3 个项目。其中,最典型的是旁路作业项目。该项目是一项提高配电网供电可靠性的新型带电作业项目,它能在很短的时间内构建一套临时旁路 ......     (共4531字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 第一节 带电作业方法概述

    一、带电作业的概念按照GB/T2900.55—2002《电工术语带电作业》中对“带电作业”的定义是:工作人员接触带电部分的作业或工作人员用操作工具、设备或装置在带电作业区域的作业。换言之,所谓“带电作业

    2831字 81
  • 第二节 绝缘杆作业法

    绝缘杆作业法也称为间接作业法,按照GB/T14286—2008《带电作业工具设备术语》对“绝缘杆作业”的定义为:作业人员与带电部分保持一定距离,用绝缘工具进行作业。“一定距离”指相应电压等级的安全距离,

    1259字 100
  • 第三节 绝缘手套作业法

    绝缘手套作业法也称为直接作业法,按照GB/T14286—2008对“绝缘手套作业”的定义为:作业人员通过绝缘手套并与周围不同电位适当隔离保护的直接接触带电体所进行的作业。在绝缘手套作业法中,绝缘手套是不

    2016字 81
  • 第一节 配电线路带电作业现场标准化作业和工作制度

    一、现场标准化作业概述标准化作业是指按照国家、行业相关的技术标准和安全作业规程,并根据科学的作业流程而进行的规范化作业。现场标准化作业是以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容,按照企业安

    8630字 75
  • 第二节 电力线路带电作业工作票的填写

    一、“两票三制”的概念《安规》中规定:“输变电、供电、发电企业及在输变电、供电、发电企业内工作的其他组织、个人必须按规定严格执行‘两票三制’和设备缺陷管理等制度。”其中的“两票”是指工作票和操作票;“三

    6968字 108