第三节 电抗型继电器的动作方程及其动作特性
分类:阻抗继电器动作行为1137字
在第一节图1-2 (a) 所示的正方向经过渡电阻Rg短路时的系统图中,安装在M母线处的阻抗继电器的测量阻抗Zm为: Zm=ZK+Za=ZK+İFRg/İm。其中Za为过渡电阻产生的附加阻抗,其值为:
(a)
(b)
图1-2 正方向、反方向短路的系统图(a) 正方向短路系统图; (b) 反方向短路系统 ...... (共1137字) [阅读本文]>>
在图1-2 (b) 所示的反方向经过渡电阻Rg短路时的系统图中,安装在M母线处的阻抗继电器其测量阻抗Zm为: Zm=-ZK-Za=-ZK-İFRg/İm。其中Za为过渡电阻产生的附加阻抗,其值也为:Za=(İF)/(İm)Rg=Rgejθ。过渡电阻产生的附加阻抗Za表达式中的幅角θ角度决定于流过短路点过渡电阻中的故障相电流İF越前于流过保护的故障相电流İm的角度。无论是正方向接地短路