您现在的位置是:首页 > 科普 > 阻抗继电器动作行为

二、两相运行和两相运行同时伴随振荡情况下,以正序电压为极化电压的接地阻抗继电器的动作行为分析

现在分析在N侧出口A相断线时安装在M端和N端的以正序电压为极化电压的接地阻抗继电器的动作行为。(一) N侧出口A相断线 (BC两相运行) 和BC两相运行同时伴随振荡时,M端以正序电压为极化电压的接地阻抗继电器的动作行为分析M端阻抗继电器的动作行为与TV的安装位置无关。在图4-3中已经画出了此时的电压相量图, 下面结合图4-3来进行分析。 M端A相阻抗继电器在N侧断线后工作电压′ma相量的终端m′a点落在图4-3中的线段内部或它的延长线上, 且满足/=Zset/Zl1的比例关系。 由于相量与动作特性①的交点R点位于相量的反方向, 所以m′a点落在动作特性①的不动作区。这表明在图4-3所示的系统参数和送电角 ......     (共3870字)    [阅读本文]>>