五、1-05 带电断、接10kV线路分支线引 (流)线
1 范围适用于绝缘杆作业法带电断、接单回或双回(排列方式为水平、三角)10kV交流架空电力线路(裸线)的分支线引 (流)线工作。导线与引 (流)线宜采用线夹连接,分支线截面积不大于70mm2时,可采用缠绕连接。2 依据及引用文件GB/T 14286—2008 带电作业工具设备术语GB/T 18857—2008 配电线路带电作业技术导则GB 26859—2011 电力安全工作规程 电力线路部分GB 50173—2014 电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范设备 〔2013〕 64号 南方电网公司10kV配网带电作业推广应用指导意见3 术语及定义绝缘杆作业法作业人员与带电体保持一定的距离,使用绝缘工具对周围不同电位进行适当隔离遮蔽后,通过绝 ...... (共4491字) [阅读本文]>>