您现在的位置是:首页 > 科普 > 绥中电厂800MW机组节能环保升级改造

第七节 800MW机组控制系统

绥中电厂两台800MW机组的自动控制系统采用了俄罗斯TPTS51型集散控制系统。控制系统分上、下两层,上层为操作监控层,采用德国西门子公司的XP型OM650子系统;下层为自动控制层,采用俄罗斯引进西门子技术生产的TPTS51系统。整套分散控制系统(DCS系统),全部设计由俄罗斯厂家完成,由于控制理念陈旧、关键技术落后,且整套系统已运行超过10年,在可靠性、经济性、功能设计方面存在多项问题,严重制约机组自动化水平的进一步提高。随着设备逐年老化,安全隐患越来越大。主要问题如下:(1)控制系统即将超出设计安全期限。(2)控制功能不完善。(3)电厂总线CS275长期高负荷运行。(4)画面响应速度慢。 ......     (共483字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 第一章 国内燃煤机组节能环保升级改造概述

    截至2014年年底,我国发电设备总装机容量达1360190MW,其中燃煤火力发电机组达915690MW,占总装机容量的67.3%;燃煤火力发电机组的发电量为43092亿kWh,占总发电量的78%。据国家

    586字 88
  • 第一节 800MW机组节能环保升级改造顶层设计

    绥中电厂一期两台俄制800MW机组自2000年投产发电以来,由于存在设计技术落后及设备制造质量水平低等先天性缺陷,机组运行的可靠性、经济性和环保性一直不佳,市场竞争力也日趋下降,特别是在当前国家大力推进

    1335字 89
  • 第二节 俄制超临界机组概况

    前苏联是世界上发展超临界机组较早的国家,200MW以上的燃煤火力发电机组全部为超临界机组。1963年,前苏联第一台300MW超临界机组投入运行,机组参数为23.5MPa/580℃/565℃。前苏联现在

    558字 83
  • 第三节 800MW机组基本情况

    一、工程简介列宁格勒金属工厂生产的800MW汽轮机,共有五个型号,分别是K-800-240-1、K-800-240-2、K-800-240-3、K-800-240-5型汽轮机和K-800-130/300

    1700字 89
  • 第四节 800MW机组可靠性

    绥中电厂在机组设备安装调试初期,进行了系统完善和设备改造工作,但是,1号机组自1999年11月29日首次启动至2000年6月19日通过168h试运行投入生产,试运过程仍长达7个月之久,期间机组共启动32

    340字 80