第三节 主变压器改造
一、概况(一)基本情况绥中电厂两台800MW发电机原配套的主变压器为乌克兰扎波罗日变压器厂1997年生产的1000MVA三相式电力变压器,于2000年先后投入运行。该变压器为三相双绕组升压变压器,额定容量为1000MVA,接入系统电压为500kV,接线组别为YNd11,冷却方式为强制油循环水冷,内部铁芯结构为三相五柱,高压绕组为双绕组并联结构,绕组中间为高压引线,其两端(上、下)为中性点引出线;低压绕组(24kV)每相首尾(各12个头)分别经套管引出,在封闭母线小室内两两短接,形成角形接线,绕组采用普通换位导线。1号主变压器在2005年发生A相高压绕组烧损故障,由特变电工沈阳变压器集团有限公司在现场更换 ...... (共1719字) [阅读本文]>>