您现在的位置是:首页 > 科普 > 绥中电厂800MW机组节能环保升级改造

第三节 主变压器改造

一、概况(一)基本情况绥中电厂两台800MW发电机原配套的主变压器为乌克兰扎波罗日变压器厂1997年生产的1000MVA三相式电力变压器,于2000年先后投入运行。该变压器为三相双绕组升压变压器,额定容量为1000MVA,接入系统电压为500kV,接线组别为YNd11,冷却方式为强制油循环水冷,内部铁芯结构为三相五柱,高压绕组为双绕组并联结构,绕组中间为高压引线,其两端(上、下)为中性点引出线;低压绕组(24kV)每相首尾(各12个头)分别经套管引出,在封闭母线小室内两两短接,形成角形接线,绕组采用普通换位导线。1号主变压器在2005年发生A相高压绕组烧损故障,由特变电工沈阳变压器集团有限公司在现场更换 ......     (共1719字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 第一章 国内燃煤机组节能环保升级改造概述

    截至2014年年底,我国发电设备总装机容量达1360190MW,其中燃煤火力发电机组达915690MW,占总装机容量的67.3%;燃煤火力发电机组的发电量为43092亿kWh,占总发电量的78%。据国家

    586字 91
  • 第一节 800MW机组节能环保升级改造顶层设计

    绥中电厂一期两台俄制800MW机组自2000年投产发电以来,由于存在设计技术落后及设备制造质量水平低等先天性缺陷,机组运行的可靠性、经济性和环保性一直不佳,市场竞争力也日趋下降,特别是在当前国家大力推进

    1335字 89
  • 第二节 俄制超临界机组概况

    前苏联是世界上发展超临界机组较早的国家,200MW以上的燃煤火力发电机组全部为超临界机组。1963年,前苏联第一台300MW超临界机组投入运行,机组参数为23.5MPa/580℃/565℃。前苏联现在

    558字 84
  • 第三节 800MW机组基本情况

    一、工程简介列宁格勒金属工厂生产的800MW汽轮机,共有五个型号,分别是K-800-240-1、K-800-240-2、K-800-240-3、K-800-240-5型汽轮机和K-800-130/300

    1700字 89
  • 第四节 800MW机组可靠性

    绥中电厂在机组设备安装调试初期,进行了系统完善和设备改造工作,但是,1号机组自1999年11月29日首次启动至2000年6月19日通过168h试运行投入生产,试运过程仍长达7个月之久,期间机组共启动32

    340字 81