您现在的位置是:首页 > 科普 > 换流站工程质量隐患排查

(一) 设备采购

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

序号隐患排查内容排查阶段和排查对象责任单位设计单位设备监造单位现场监理单位物资监造单位49电压、电流测量装置各模块及回路数的设计应能够满足控制、保护、电能量、录波等设备对回路冗余配置的要求设计单位在测量装置设备招标文件中提出明确要求,在厂家图纸交底时确认;设备监造单位在设备生产过程中监督执行    50零磁通电流互感器电子单元的低电压和饱和监视继电器接点宜采用常开接点,并且分开监视接点信号设计单位在零磁通电流互感器设备招标文件中提出明确要求,在签署技术协议时确认;设备监造单位在设备生 ......     (共17588字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 一、物资类

    对于物资类的质量隐患,属于设备采购方面的项目,由设计单位在设备招标文件中明确具体要求;由设备监造单位监督检查,保证设备质量满足技术协议书要求;由现场监理单位进行进场验收,确保消除隐患。属于设备生产质量方

    210字 70
  • (二) 设备制造

    续表续表续表续表续表

    10字 78
  • 二、工程设计类

    对于工程设计类的质量隐患,由建设管理部门在初步设计阶段将需排查的质量隐患提供给设计单位,设计单位在初步设计中明确具体要求,并在施工图设计中落实,建设管理部门和监理单位在施工图评审时监督检查。需排查的工程

    111字 74
  • (一) 电气一次设计

    续表续表续表续表续表续表续表序号隐患排查内容排查阶段责任单位设计单位现场监理单位换流站部238站用电站外进线应设置进线刀闸,以方便该条支路相应设备检修设计单位在换流站初步设计阶段对站外电源接线进行确认,

    628字 71
  • (二) 二次系统设计

    续表序号隐患排查内容排查阶段责任单位设计单位分系统调试单位换流站部249每极各套保护间、极间不应有公用的输入/输出(I/O)设备,一套保护退出进行检修时,其他运行的保护不应受任何影响设计单位在控制保护系

    3433字 69