4.3 架空线路缺陷术语描述
为统一缺陷描述,需要将送电线路缺陷标准术语进行规定和统一。(1)线路方向以杆塔号方向为正方向,即线路分大小号侧。面向正方向分前、后、左、中、右,见图4-43。(2)架空地线分左、右地线,地线吊架分左、右地线吊架;导线分左、中、右相(垂直排列者分上、中、下相)或按相序分,见图4-44、图 4-45。(3)导、地线缺陷必须写明在某挡中的位置及详细情况,分为左、中、右相,防振锤数从杆塔子中心向前、后侧依次计数。四分裂导线需逆时针注明某相1、2、3、4线 ,见图4-46、图4-47。(4)导、地线压接管与导、地线分法相同,但必须注明压接管距某杆塔的距离(或距第几个间隔棒的距离);间隔棒要写明 ...... (共976字) [阅读本文]>>