7.3 110kV电力电缆桥、支架敷设
国内某发电工程,由于场地受限,110kV起动备用变压器回路采用电缆的方式进线。该回路采用3根1×630mm2 110kV的电缆,单根外径为81mm,敷设中允许的最小弯曲半径为2000mm,主要采用架空电缆桥架的方式敷设,桥架采用钢制桥架,桥架高度150mm,下层其他桥架采用金属槽盒。如图7-19所示为电缆敷设路径,图中所有尺寸单位均为毫米。110kV电缆通过一段电缆沟上至电缆桥架,电缆在桥架中敷设的典型剖面如图7-20~图7-22所示,图中所有尺寸单位均为毫米。
图7-19 110kV电缆敷设路径图
图7-20 110kV电缆在桥架中敷设典型剖面图
图7-21 110kV电缆从电缆隧道至电缆桥架敷设 ...... (共387字) [阅读本文]>>
工程中也可根据实际条件,采用电缆隧道