第六节 高压电抗器典型异常信号分析处理
高压电抗器典型异常信号见表5-12。
表5-12 高压电抗器典型异常信号
序号典型异常信号主要包括1××高压电抗器本体重瓦斯出口(1)信息释义:反映高压电抗器本体内部故障。(2)原因分析:1)高压电抗器内部发生严重故障;2)二次回路问题误动作;3)储油柜内胶囊安装不良,造成呼吸器堵塞,油温发生变化后,呼吸器突然冲开,油流冲动造成继电器误动跳闸;4)高压电抗器附近有较强烈的震动;5)气体继电器误动。(3)造成后果:造成线路停运。(4)处置原则:值班监控员上报调度,通知运维单位,加强运行监控,做好相关操作准备。(5)采取措施:1)了解高压电抗器重瓦斯动作原因。2)了解现场处置的基本情况和处置 ...... (共1576字) [阅读本文]>>