第十节 二次设备事故处理
一、二次回路故障事故(1)二次回路故障引发事故的类型及原因分析:1) 如图7-2所示,当直流接地发生在A、E两点时,将造成KA1、KA2触点短路,继电器KM启动,使断路器误动跳闸。同样,A、C两点,A、D两点或D、F两点同时发生接地时,也能引起断路器的误动跳闸。2)如图7-2所示,当直流接地发生在B、E两点,D、E两点或C、E两点时,保护动作后,断路器可能拒动。若A、E两点同时发生接地,则会引起熔丝熔断,事故时,保护装置拒动,造成越级跳闸。3) 断路器控制回路断线造成的保护拒动,最终造成越级跳闸。4) 电压或电流回路断线造成的保护误动。5)设备接线盒、端子箱等由于老化、破损等原因密封被破 ...... (共1079字) [阅读本文]>>