三、各种常用电器绝缘电阻的测量
(一)电力电缆的绝缘电阻摇测1.测前检查(1)绝缘电阻表选用。交接试验选用1000V、2000MΩ 的绝缘电阻表;预防性试验选用500V、1000MΩ 的绝缘电阻表。(2)检查。进行外观检查应良好,包括:外壳完好、表针动作灵活、表笔线无破损(不能用合股线)且在检验合格期内(每年检验一次)。(3)开路试验。分开两只表笔,摇动手柄达120r/min,指针指向无穷大为好。(4)短路试验。将两只表笔瞬间搭接一下,轻轻拨动绝缘电阻表手柄,表针指向“0”,说明表正常。(5)做好电缆的停电工作,安全技术措施应齐全。2.电缆绝缘电阻的测量接线某相对其他相及地的绝缘电阻摇测:U 对V、W 及地;V对U、W 及地;W 对U、V 及地。例如,U ...... (共3015字) [阅读本文]>>